01深刻领會总體卫浴的設計特色,設計和出產需遵守必定的模数與尺度
一、模数化與尺度化設計
总體卫浴的設計與出產都遵守必增髮方法,定的模数與尺度,其洗手間的產物举措措施也知足模数化和尺度化,部品與部品或部品與接口間也依照這些模数和尺度設計,使得总體卫浴在後期安装進程中不會因模数不和谐而给住户带来糊口上的未便,同時在特别節點上會既斟酌其模数化和尺度化,也斟酌其特别性。
总體洗手間尺寸規格简直定因此洗手間净尺寸肯定,总體卫浴的設計尺寸以1M=100妹妹為模数,按照《室第总體卫浴間》得悉,总體卫浴的經常使用长邊尺寸重要為900妹妹~3000妹妹,宽邊經常使用尺寸為800妹妹~2400妹妹,总體卫浴净高尺寸為2100妹妹~2400妹妹。
斟酌到從人體工學中洗手間人體標准的根基请求斟酌及平凡室第洗手間設計尺寸,在《室第总體卫浴間》中举薦了一些总體卫浴组合優選尺寸,长邊尺寸優選举薦1400妹妹~2700妹妹,宽邊尺寸優選举薦1400妹妹~2400妹妹。
我國卫浴虽由本来大眾區域成长為小我私有到現在一户多卫,但因為糊口習气等缘由,在有限的卫浴空內間涵盖多種利用功效,洗手間多為组合式。其次,因為用地严重,房價飞腾,家庭布局简略化,室第設計面积多方向于中小型户型。
二、人體工學
所谓人體工學,在本色上就是使物體的利用方法及設計尺寸尽可能合适人體的天然形态,如许便可以讓人在利用物體時身體和精力都不必要任何自動顺應,從而削减利用物體時酿成的委靡。洗手間是室內空間設計的首要構成部門,是涵盖多種卫浴功效的特定情况,是举行小我卫生的首要區域,以是必要讲求恬静性和适用性。
总體卫浴的設計按照洗手間人體工學的根基请求,更公道的斟酌人在卫浴空間勾當的恬静度同時也能知足干湿分手原则,設計出與住房配套的总體卫浴。总體卫浴因為工業化出產,後運输至現場安装成型,以是按照壁板與修建布局主體、顶板與修建顶棚、底盘與修建楼板三者别離設計有分歧的安装尺寸。
三、設計更公道
总體卫浴是由采辦方、設計方、出產商及專業施工團队四方一块兒协同完成設計和出產等進程,以是在修建平面設計早期會公道的斟酌总體卫浴的平面位置及采辦方的请求。总體卫浴因為综合斟酌家庭人数、洗手間面积巨细、功效分區等身分而設計多種干湿林口通馬桶,分手结構方法,如三合一的多功效组合式结構。
单一功效與雙功效组合的组合式结構,洗漱區、便溺區、洗澡區三區自力式结構。用户可按照本身的需求選擇分歧的结構方法,也可按照家庭布局的變革改换知足需求的结構方法。比方,當洗手間面积小、家庭生齒不跨越两人或家庭有两卫的环境下,则可選擇三合一的自力式结構,如许能以最經濟的结構方法减缓“抢”洗手間的环境。
當家庭洗手間面积大、家庭生齒跨越两人或後期家庭布局變繁杂的环境下,则可選擇或改换单一功效與雙功效组合的组合式结構或洗漱區、便溺區、洗澡區三區自力式结構,這類结構干湿分手,功效分區明白,减缓“抢”洗手間的环境。
傳统洗手間各墙角因未便于扫除而积累很多脏物或尘土,既影响雅觀也易繁殖细菌。总體卫浴因斟酌到干净死角的問题,把底盘與墙壁交壤處設計成弧形,改良了墙角未便于扫除的错误谬误也能起到锁水的功效,削减卫存亡角。
四、無停滞設計
总體開胃零食推薦,卫浴在設計阶段斟酌抵家庭布局變革及老年人的利用需求,增长了無停滞設計,為特别的家庭布局供给了人道化的選擇,总體卫浴設計凸显人道化。
02领會总體卫浴技能方面的設計,實現卫浴空間“总體設計”最好结果
一、综合管线集成技能
总體卫浴中综合管线集成技能重要指总體卫浴布局主體與修建布局主體的安装空隔間隙空間內,凭借于总體卫浴的顶板、壁板或底盘與楼板的空隔間隙內設置各種水電管线,與修建主體架構彻底分手,成心义于往後的辦理與维修;同時,各種管线體系采纳尺度化設計。
管线設計前期斟酌與特别管线的設計做好和谐事情,實現卫浴空間“总體設計”的最好结果。傳统的卫浴管线敷設中,為了營建空間雅觀與简便的结果,管线多被埋設與修建布局主體內,工序复杂又给修建主體布局带来很多平安隐患,管线施工進程中發生的噪音與修建垃圾會影响住民糊口質量,同時也可能會發生邻里胶葛。
二、同层排水集成技能
总體卫浴中同层排水集成技能主如果指卫浴空間排水體系中,用具排水管和排水横支管不穿越本层布局楼板到基层空間,且與卫生用具同层敷設并接入排水立管的排水方法。总體卫浴同层排水集成技能實現了洗手間的排水體系只必要在業主本层內敷設完成,對付今後的辦理與维修也只必要在業主本层內举行。
改良了傳统卫浴排水管道體系穿越楼上或楼下楼板的做法,防止了因產权不明白而引發的邻里胶葛。傳统的洗手間用具因楼板留有排水管道预留孔而安插受限,而总體卫浴因為實現同层排水集成技能,施工進程中不必要在楼板中预留排水管道孔,洗手間用具可自由機動安插,為住户供给了更多安插的可能,實現卫浴空間設計多样化。
因為同层排水集成技能,洗手間排水管體系被敷設于楼板與总體卫浴底盘的空隔中,回填垫层後排水噪声會被大大减小。因為同层排水集成技能,低落因洗手間排水管道體系對楼板的粉碎度,削减了排水管道渗漏的概率,也便于往後的维修。
三、氛围层內保温集成技能
因為总體卫浴與修建墙體、楼板及顶板之間有安装空隔間隙,因此总體卫浴與修建布局主體間有一层氛围层,又由于总體卫浴壁板、底盘及顶板都是采纳导热系数极低的質料,以是总體卫浴在不必要安装浴霸的前提下就可以到達很好的保温结果,具备很好的節能结果。
四、周全换气集成技能
总體卫浴周全换气集成技能是指采纳全热互换新風技能,在新風體系內的热互换焦點處举行新颖氛围與室內氛围的能量互换,從而给卫浴空間弥補新颖的氛围,提高卫浴空間的恬静度,有用避免室外≧PM2.5有害氛围的入侵。
五、排挤地板集成技能
总體卫浴排挤地板集成技能主如果指在洗手間布局主體降板後,总體卫浴防水底盘用金属或树脂地脚螺栓支持举高到與室內地面相平,被排挤的空間內敷設各種管线體系,無需再用渣土回填,實現总體卫浴同层排水集成技能。
如许不但没有增长造價且减轻了洗手間楼板的荷载,起到防震的感化;其次,因為不必要在楼板上打孔,@削%5R4yR%减對住%649PA%民@糊口的滋扰;再者,排挤的卫浴底盘具备必定的弹性,當住户不测摔倒會有必定的缓冲结果,减轻對摔倒者的危险包莖怎麼辦,;體驗感觉也優于冰凉的水泥地铺瓷砖或地板。
六、妨碍檢驗集成技能
修建主體布局的利用年限一般在50年~100年,而管道電线等產物的利用年限在20年摆布,以是管道電线等產物须履历起码一次的改换與维修。傳统洗手間的改换與维修必要開凿修建布局主體,對修建布局主體具备必定的粉碎性,也影响了邻里的糊口質量。
总體卫浴凡是會設計预留檢驗孔,出格在管线接頭或转弯的四周設置预留檢驗孔,改换和维修只必要移開预留檢驗孔板就行,不必要對修建布局主體举行粉碎,改换或维修進程简便又简略,便于後期的维修和改换,為老化或粉碎的管线體系供给了人道化的設計。
结语:傳统卫浴装修多以湿功课施工的方法為主,不成防止的會發生二次修建垃圾,而在我國工程扶植修建垃圾占垃圾总量的35%以上,這致使我國天然情况受到修建垃圾的庞大威逼。总體卫浴采纳集成化設計和工業化出產的方法,從廠家预制好再運输到現場安装,而這一進程其實不會發生二次修建垃圾,具备较着的环保上風,相應我國情况庇护号令。 |
|